世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

CAN总线问题

[复制链接]
查看: 146 |回复: 7
1
liwei8377
  • 积分:116
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:116
LV2
本网技师
  • 2019-5-30 18:30:03
10问答币
如附件图片所示,3个控制板检测3个串联的电池的状态,每个电池80V,并且给相应的控制板供电。
每个控制板输出1路CAN信号,最终要给1路CAN信号给客户。

现在的问题是:
3个控制板不共地,是否可以将3个控制板的CANH1、CANH2、CANH3接在一起,CANL1、CANL2、CANL3接在一起,然后与客户的CANH和CANL相连。


如果不行,中间就需要加隔离了,大侠们有没有好的方案?


网上看到这个图片,和我的需求一样,但是两个收发器对接的方式,会导致总线自锁吗?

由于控制板是借用其他项目的控制板,所以只能在板外进行修改,望大侠们不惜赐教!!

新建 Microsoft Office Visio 绘图.jpg
wh6ic
  • wh6ic
  • 在线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3107
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:284
积分:3107
LV8
副总工程师
  • 2019-5-30 20:58:19
  • 倒数7
 
这么高的共模电压,如果板内没有隔离,外面就要做隔离
liwei8377
  • 积分:116
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:116
LV2
本网技师
  • 2019-5-31 08:47:38
  • 倒数6
 
控制板输出的是CANH和CANL,现在能想到的是两个收发器对接的方式,但是感觉这个不是很好。

板外怎么实现隔离,能不能指教指教
wh6ic
  • wh6ic
  • 在线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3107
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:284
积分:3107
LV8
副总工程师
  • 2019-5-31 10:50:43
  • 倒数5
 
CAN的物理接口就是485,可以考虑外接CAN、485隔离模块,或者嫌贵,自己做隔离CAN、485也很简单,网上有很多能用的详细电路图。需要注意的是采用光耦隔离时的通信速度。
另外这个板子可能有点问题,CAN外接线至少有三根,漏标了信号地?真当这么个小片子可以抗几十上百伏的共模电压打不烂是吧。
liwei8377
  • 积分:116
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:116
LV2
本网技师
  • 2019-5-31 11:14:48
  • 倒数4
 
地线是没画上去。
项目太急,先用隔离模块顶上,以后再想办法。
谢谢了!
linghuchong001
  • 积分:295
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:11
积分:295
LV3
助理工程师
  • 2019-5-31 19:07:31
  • 倒数3
 
这个电路的共模电压怎么算的?怎么判断的比较高
wh6ic
  • wh6ic
  • 在线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3107
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:284
积分:3107
LV8
副总工程师
  • 2019-5-31 20:28:32
  • 倒数2
 
一楼的图上可以看到
ad596142041
  • 积分:496
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:44
积分:496
LV6
高级工程师
最新回复
  • 12 小时前
  • 倒数1
 
你这电池是用在哪儿的?不隔离也应该没问题,可以直接将三路CAN进行并联,但是你CAN终端电阻放置的位置需要注意一下就行
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145